Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предохранитель или автомат защиты?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Страницы: 1, 2
Огурцов
Цитата(evgeny_ch @ Nov 5 2009, 20:16) *
Дотошный сертификатор первым делом обратит внимание на эксгибициониста,
и законно потребует с него объяснений в виде денежной формы предохранения.

Мне кажется, вы сгущаете. Предохранители впараллель, в отличие от последовательных, просто обязаны работать, т.к. ток через каждый за счет нагрева будет автоматически выравниваться. Каких-то особых реактивных составляющий быть так же не должно, т.к. очевидно, что все предохранители будут установлены рядом, на минимальном расстоянии. Ну и самое последнее - никого не должно волновать, одним или несколькими предохранителями я защищаю _схему_. А на защиту сетевого шнура с вилкой - автомат(УЗО), как уже было сказано выше. И уж если автомат не сработает, то вопросы будут к производителю автомата, а не к производителю изготовителю сверкальника.
Oleg Victorovich
Сколько людей, столько и мнений.
Microwatt
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 12:40) *
Ну и самое последнее - никого не должно волновать, одним или несколькими предохранителями я защищаю _схему_. .

Вы не поверите - это действительно мало кого волнует. Это должно волновать Вас, как разработчика.
evgeny_ch
Цитата(Old1 @ Nov 6 2009, 10:18) *
Я также считаю, что предохранители нельзя параллелить, но хочу заметить, что предохранители используются не только для защиты от КЗ, но и для защиты от перегрузки сети, о чем говорится в ПУЭ глава 3.1 Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ (п 3.1.10 в моей версии). Считаю, что защита в сварочном аппарате должна быть не только от КЗ, но и от перегрузки.
2 Microwatt
при защите от перегрузки 40-амперный предохранитель на 35 ампер вполне нормальный вариант (при условии, что 35 ампер это долговременная токовая нагрузка проводов) и то что на нем рассется 2-3 Вт это вполне нормально для устройства с потреблением в районе 7,7 кВа...
Вполне согласен, забыл, что есть места с нестандартной сетью
и без защитной автоматики.


Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 12:40) *
Мне кажется, вы сгущаете. Предохранители впараллель, в отличие от последовательных, просто обязаны работать, т.к. ток через каждый за счет нагрева будет автоматически выравниваться. Каких-то особых реактивных составляющий быть так же не должно, т.к. очевидно, что все предохранители будут установлены рядом, на минимальном расстоянии. Ну и самое последнее - никого не должно волновать, одним или несколькими предохранителями я защищаю _схему_. А на защиту сетевого шнура с вилкой - автомат(УЗО), как уже было сказано выше. И уж если автомат не сработает, то вопросы будут к производителю автомата, а не к производителю изготовителю сверкальника.
Трудно не сгущать, если представить
себе такую ситуацию. Первый сработавший штатно
предохранитель завещает оставшимся взорваться от сверхтока.
Не хотелось бы таких последствий.
Огурцов
Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 15:18) *
предохранитель завещает оставшимся взорваться от сверхтока.

А от чего (или как) срабатывает (или взрывается?) единственный предохранитель ? При КЗ, например.
А по поводу "первый сработавший штатно" я уже написал - именно за счет этого скорость срабатываения для нескольких запараллеленых маломощных должна (это я так думаю) быть гораздо выше, чем у одного мощного ("толстого").


Цитата(Microwatt @ Nov 6 2009, 10:55) *
Вы не поверите - это действительно мало кого волнует. Это должно волновать Вас, как разработчика.

Правильно. (Некоторые) разработчики вообще не отделяют электролиты от ключей. Или думаете, так лучше ?
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 19:50) *
А от чего (или как) срабатывает (или взрывается?) единственный предохранитель ? При КЗ, например.
А по поводу "первый сработавший штатно" я уже написал - именно за счет этого скорость срабатываения для нескольких запараллеленых маломощных должна (это я так думаю) быть гораздо выше, чем у одного мощного ("толстого").
...
М. б. у меня логика хромает? biggrin.gif
Первый (и единственный) предохранитель разрывает цепь нагрузки.
Не ислючено, что может и взорваться, если не принять
надлежащих мер.
С последующими кандидатами сложно, ведь им неизвестен диподт.
Здесь взрыв более вероятен, в силу маломощноамперности.
Мсм.
Огурцов
Кто кого не понял ? )
Представим себе КЗ. КЗ для предохранителя на 10 ампер в общем случае это примерно то же самое КЗ, что и для последнего, оставшегося в живых десятого из десяти одноамперных предохранителей. Вот я не вижу разницы. Ошибаюсь ?
Автомат на 16 ампер и проводка 2.5мм^2 одинаково порвут в КЗ и одноамперный и десятиамперный предохранитель. И аналогично (в своем масштабе) будет и для сабжевого случая.
rezident
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:28) *
Представим себе КЗ.
К.З. это абстракция. Абстракция для случая когда считается, что "неисправность второго рода" имеет сопротивление много меньше, чем цепь в которой она возникла. В реальности у любого К.З. имеются конечные характеристики.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 20:28) *
Кто кого не понял ? )
Представим себе КЗ. КЗ для предохранителя на 10 ампер в общем случае это примерно то же самое КЗ, что и для последнего, оставшегося в живых десятого из десяти одноамперных предохранителей. Вот я не вижу разницы. Ошибаюсь ?
Автомат на 16 ампер и проводка 2.5мм^2 одинаково порвут в КЗ и одноамперный и десятиамперный предохранитель. И аналогично (в своем масштабе) будет и для сабжевого случая.
Цитата
Значение разрывной мощности выбирается из учета максимально возможного тока (тока короткого замыкания) в цепи по формуле IBC>IКЗ, что гарантирует защиту от взрыва предохранителя и возникновения огня.
Впрочем, дедушка старый, ему "всёравно". biggrin.gif
Жаль лишь денег Олега Викторовича.
Вы его за конкурента держите или смущаете
его творческую мысль?
Огурцов
Цитата(rezident @ Nov 6 2009, 17:51) *
К.З. это абстракция

Не вижу предмета для спора.
Огурцов
Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:03) *
Значение разрывной мощности выбирается из учета максимально возможного тока (тока короткого замыкания) в цепи по формуле IBC>IКЗ, что гарантирует защиту от взрыва предохранителя и возникновения огня.

Интересная статья. Но все равно мне кажется, что вы что-то скрываете. Ну не нравится вам с rezident`ом предохранитель на 1 ампер. Пусть будет предохранитель на 0.1 ампера. И типовая проводка - алюминий сечением 2.5 на 220V * 16А. И КЗ у нас произошло сразу же за предохранителем. Т.е. сопротивлением шнура пренебрегаем. Вот так получилось.
Так где тут будет разрывная мощность и где максимально возможный ток (ток короткого замыкания) ? Или по "вашей" формуле таки получается, что подстанция, автомат и проводка должны рассчитываться исходя из того, какой вы предохранитель поставите ? Типа, чтобы он ненароком не взорвался.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 21:41) *
Интересная статья. Но все равно мне кажется, что вы что-то скрываете. Ну не нравится вам с rezident`ом предохранитель на 1 ампер. Пусть будет предохранитель на 0.1 ампера. И типовая проводка - алюминий сечением 2.5 на 220V * 16А. И КЗ у нас произошло сразу же за предохранителем. Т.е. сопротивлением шнура пренебрегаем. Вот так получилось.
Так где тут будет разрывная мощность и где максимально возможный ток (ток короткого замыкания) ? Или по "вашей" формуле таки получается, что подстанция, автомат и проводка должны рассчитываться исходя из того, какой вы предохранитель поставите ? Типа, чтобы он ненароком не взорвался.
Предоставим устанавливать начальные условия О. В,
он интуитивно в заголовке спросил предохранитель в ед. числе.
Доводилось присутствовать при взрывах, которых простотеоретически
не предусмотрели. Знаете ли, я ведь не зря в нашу беседу ввёл ещё
один персонаж, или два. Пользователь и ремонтник-эксплуатационщик
большие затейники, и, к тому же, незнакомы с Инструкцыей. biggrin.gif
Огурцов
Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:49) *
Предоставим устанавливать начальные условия О. В,

Он же не дал _всех_ начальных условий ? Что у него там для девайса на 38А, 500А наверно на входе ? Пусть, предположим.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:49) *
Доводилось присутствовать при взрывах, которых простотеоретически не предусмотрели.

Проще было написать, которых ;

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 18:49) *
Знаете ли, я ведь не зря в нашу беседу ввёл ещё
один персонаж, или два. Пользователь и ремонтник-эксплуатационщик
большие затейники, и, к тому же, незнакомы с Инструкцыей.

Все-таки давайте конкретизируем. Предохранители _запаяны_, в печатную плату. Пользователь туда не лезет, если лезет, то это уже ремонтник - rtfm. А что он там своим лудильником наковыряет - будет сразу заметно. И даже после взрыва, при случае.


зы: итак, вопрос прежний - можно ли использовать предохранять свои девайсы предохранителями на 0.1А, если на входе стоит автомат на 16А ?
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:01) *
...
зы: итак, вопрос прежний - можно ли использовать предохранять свои девайсы предохранителями на 0.1А, если на входе стоит автомат на 16А ?
Опущу лирику, шьёртпобьери.
Меня накажут, потомучто в заголовке было или.
Напомню, что ещё было пожелание удешевить конечный продукт
и стенания по поводу дороговизны пристойных контрацептивных изделий. biggrin.gif
Так вот и порешили (Я), что дешёвым вариантом будет наличие только лишь
предохранителей, встроенных в девайс, с одной оговоркой.
Защита ценного содержимого ист. сварочной дуги д. б. электронной,
с добавлением пассивных средств и схемотехнических вывертов.
Итак, вы предполагаете, что линию, питающую девайс, отключает
некий тип АВ с номинальным рабочим током 16А.
Это недостаточная информация для скоропостижных выводов. biggrin.gif
Далее вы предлагаете защищать-предохранять девайс от КЗ (и др.
происшествий? Это намёк.) набором из параллельно включенных
проволочек, заключённых в оболочку неизвестного типа по неизвестной цене.
Предлагаю уточнить недостающие сведения, учитывая
состояние напряжения на входе девайса и его возможные флуктуацыи. biggrin.gif
Огурцов
Я таки надеялся, вы ответите короче - можно/нельзя, взорвется/не взорвется

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Напомню, что ещё было пожелание удешевить конечный продукт
и стенания по поводу дороговизны пристойных контрацептивных изделий. biggrin.gif
Так вот и порешили (Я), что дешёвым вариантом будет наличие только лишь
предохранителей, встроенных в девайс, с одной оговоркой.

Цена предохранителя, держателя и выключателя по-любому превысит цену автомата. О чем стенать ?

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Защита ценного содержимого ист. сварочной дуги д. б. электронной,
с добавлением пассивных средств и схемотехнических вывертов.

Вот. Притянем за уши к топику и будем считать это пассивными схемотехническими вывертами. Это - это предохранитель между блоком электролитов и ключами моста.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Итак, вы предполагаете, что линию, питающую девайс, отключает
некий тип АВ с номинальным рабочим током 16А.
Это недостаточная информация для скоропостижных выводов. biggrin.gif

Логично. Что добавить ? Для жилых помещений автомат типа B, для производственных - С.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Далее вы предлагаете защищать-предохранять девайс от КЗ (и др.
происшествий? Это намёк.) набором из параллельно включенных
проволочек, заключённых в оболочку неизвестного типа по неизвестной цене.

"Проволочки" от одного производителя, одной марки и из одной партии.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 19:24) *
Предлагаю уточнить недостающие сведения, учитывая
состояние напряжения на входе девайса и его возможные флуктуацыи. biggrin.gif

О валит (с) Насколько помню, напряжение, судя по освещению, никогда не падало более, чем наполовину - далее срабатывает автомат.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 6 2009, 22:55) *
Я таки надеялся, вы ответите короче - можно/нельзя, взорвется/не взорвется
Что нам гадать,
есть простое логическое или. biggrin.gif
Цитата
Цена предохранителя, держателя и выключателя по-любому превысит цену автомата. О чем стенать ?
Зря вы так опрометчиво судите о %содержании хороших
проводников тока АВ, и о степени их развитости.
Цитата
Вот. Притянем за уши к топику и будем считать это пассивными схемотехническими вывертами. Это - это предохранитель между блоком электролитов и ключами моста.
Это нам запретит Документ ПУЭ.
Цитата
Цитата
Логично. Что добавить ? Для жилых помещений автомат типа B, для производственных - С.
Таки вами выбран однозначный ответ,
отвергающий существование иных защитных
механизмов на входе устройства.
Интуиция обманчива, ведь сварщик (новая фигура) непредсказуем. laughing.gif
Цитата
"Проволочки" от одного производителя, одной марки и из одной партии.
Это говорит ниочём, поскольку проволочки имеют инерционность,
незадокументнированную с точностью 20мс и соотв. проценты.
Цитата
О валит (с) Насколько помню, напряжение, судя по освещению, никогда не падало более, чем наполовину - далее срабатывает автомат.
Случается таки, что напряжение бывает
разностью потенциалов двух источников. biggrin.gif
Огурцов
Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Что нам гадать,
есть простое логическое или. biggrin.gif

Не смешно, не понял.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Зря вы так опрометчиво судите о %содержании хороших
проводников тока АВ, и о степени их развитости.

Проводником он может и не быть, а отключатель - быть обязан (с)

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Это нам запретит Документ ПУЭ.

Тоже не понял. Или не может быть. Или может объясните ?

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Таки вами выбран однозначный ответ,
отвергающий существование иных защитных
механизмов на входе устройства.

Например ? Только не надо про "отключить сухой доской".

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Интуиция обманчива, ведь сварщик (новая фигура) непредсказуем. laughing.gif

Это про ремонт ? Сварщик-паяльщик ?

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Это говорит ниочём, поскольку проволочки имеют инерционность,
незадокументнированную с точностью 20мс и соотв. проценты.

Это предполагает, что проволочки таки одинакового диаметра и одинаковой длинны (просто так получилось). Может (должны) помните, был такой девайс covox ? Так вот, у меня в дипломе был кусочек, исследованный и документально подтвержденный, что собранный по схеме R-[R+R] даже на отечественных 5% резисторах (из одной упаковки) имеет линейность лучше младшего бита, тогда как остальные варианты, типа R-2R либо 2^N имеют гораздо более жесткие требования к деталям при очевидно худшем качестве.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 20:17) *
Случается таки, что напряжение бывает
разностью потенциалов двух источников. biggrin.gif

Случается. Случается, как то раз, я замкнул два проводника с нулевой разницей потенциалов между ними - оставил без света полдома. Остался в руках с ручкой от отвертки, такой приличной, миллиметров на двести. Откуда и куда тек ток, который превратил в пыль эту отвертку - остается только догадываться. Но красиво - красное, желтое, белое, голубое...темно.
Microwatt
Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 00:43) *
Случается. Случается, как то раз, я замкнул два проводника с нулевой разницей потенциалов между ними - оставил без света полдома. Остался в руках с ручкой от отвертки,

Да-с, случается! У каждого после налета определенного количества часов таких историй в копилке не одна.
Потому - раз в год и ружье само стреляет и разность потенциалов 2kV меж любой железкой и задницей возникает.
Надо это помнить.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 00:43) *
Не смешно, не понял.
Тут не до смеха, когда взрывается не то,
о чём подозревают. Или совершенная, с т. з. проектировщика вещь.
Цитата
Проводником он может и не быть, а отключатель - быть обязан (с)

В зависимости от недовложений, он может самозавариться,
контактами и пружинками в т. ч.
Цитата
Тоже не понял. Или не может быть. Или может объясните ?
ПУЭ предполагает, что ваш предохранитель доступен к ТО
и ремонту, а также предназначен для защитной функции внешних цепей.
Цитата
Например ? Только не надо про "отключить сухой доской".
Есть всякие хитроумные штуки, называемые контроллеры
всяческих неприятностей. Энергонезависимые.
Цитата
Это про ремонт ? Сварщик-паяльщик ?
Отнюдь, просто сварщик, зачастую
бухой, или сбодуна. Неубедившись, включит
нетуда или позовёт друга электрика включать.
Цитата
Это предполагает, что проволочки таки одинакового диаметра и одинаковой длинны (просто так получилось). Может (должны) помните, был такой девайс covox ? Так вот, у меня в дипломе был кусочек, исследованный и документально подтвержденный, что собранный по схеме R-[R+R] даже на отечественных 5% резисторах (из одной упаковки) имеет линейность лучше младшего бита, тогда как остальные варианты, типа R-2R либо 2^N имеют гораздо более жесткие требования к деталям при очевидно худшем качестве.
Промеждупрочим, мой диплом вынужденно апеллировал к оптоэлектрическим
измерительным устройствам, которые превзошли точность 5%.
Потом и эту точность превзошли, т. е. не стоит кичиться академичностью. biggrin.gif
Цитата
Случается. Случается, как то раз, я замкнул два проводника с нулевой разницей потенциалов между ними - оставил без света полдома. Остался в руках с ручкой от отвертки, такой приличной, миллиметров на двести. Откуда и куда тек ток, который превратил в пыль эту отвертку - остается только догадываться. Но красиво - красное, желтое, белое, голубое...темно.
Вот, а вы косвенно пытаетесь обвинить в трусости
ПУЭ, что указывает на вашу ангажированность и предвзятость.
Огурцов
Цитата(rezident @ Nov 6 2009, 22:10) *
Не увиливайте.

Так вам же уже ответили - "длинное". А т.к. я до сих пор не знаю этого слова, скажу, что сопротивление источника тока было гораздо больше, чем сопротивление "замыкателя". Я же вам привел н.у. 16 ампер автомат против 0.1 ампера предохранитель. И странно, что простого ответа на простой вопрос до сих пор нет, но все упорно продолжают ходить вокруг да около.


Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 22:07) *
Тут не до смеха, когда взрывается не то,
о чём подозревают. Или совершенная, с т. з. проектировщика вещь.

Ну да. Но все равно не понятно, про что.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 22:07) *
В зависимости от недовложений, он может самозавариться,
контактами и пружинками в т. ч.

Может. А должно меня это волновать ? Должен ли я устанавливать, например, на вводе в квартиру еще и плавкий предохранитель, так на всякий случай, если вдруг автомат не сработает ? По ПУЭ.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 22:07) *
ПУЭ предполагает, что ваш предохранитель доступен к ТО
и ремонту, а также предназначен для защитной функции внешних цепей.

Нет, он не предназначен для защитной функции защиты внешних цепей. Поэтому, логично, что он не доступен к ТО. Его функция лишь в том, чтобы гарантийный ремонт стоил несколько дешевле, нежели без него.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 22:07) *
Есть всякие хитроумные штуки, называемые контроллеры
всяческих неприятностей. Энергонезависимые.Отнюдь, просто сварщик, зачастую
бухой, или сбодуна. Неубедившись, включит
нетуда или позовёт друга электрика включать.

Не туда - это 380 ? В общем, это может быть и штатным режимом. Т.е. без взрывов и прочей цветомузыки.

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 22:07) *
Промеждупрочим, мой диплом вынужденно апеллировал к оптоэлектрическим
измерительным устройствам, которые превзошли точность 5%.

Проаппелировал к элементам из одной партии. Замечу, однако, что 1/256 это гораздо лучше исходных 5%. Ок, пусть для нашего вопроса будет предохранитель 1%. Идет ?

Цитата(evgeny_ch @ Nov 6 2009, 22:07) *
biggrin.gif Вот, а вы косвенно пытаетесь обвинить в трусости
ПУЭ, что указывает на вашу ангажированность и предвзятость.

Ну что вы в самом деле. Мне просто интересно, допускает ли ПУЭ использование предохранителей 0.1А в моей квартире. А то ж вдруг они начнут взрываться, а мужики-то не знают (с)
evgeny_ch
Цитата(Microwatt @ Nov 7 2009, 03:26) *
тут Вы явно того....
...
Вообще, разговор ушел в схоластику. Может, пора подвести черту?
Пожмите руки и - в разные углы.
Не будем поспешны в академических "вопросах".
Следует обсудить аспекты, связанные с герметизацией и старением ВП. biggrin.gif
Может случиться так, что входной контроль им. Огурцова пропустит часть
защитных устройств с микротрещинами и те, незаметно деградируя, помрут,
поставив ничего не ведающего сварщика и оставшиеся ВП в неловкое
положение при манипуляции включения аппарата или поджига дуги.
Цитата
Читатели часто спрашивают,
что такое ВП?
Это Вставка Плавкая.
Имеет существенные отличия от Впаиваемой Перемычки.
Чукчхозкультбыт. © wink.gif
Vokchap
Тема гаечного ключа отделена сюда.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 7 2009, 09:48) *
...
А что есть принципиальная разница между микротрещинами на (в) одом предохранителе или на одом из нескольких ?
Очевидно есть.
Если на одном, то его деградация приведёт к отключению
питающей линии, в сл. перегрузки.
Если на одном из нескольких предохранителей микротрещина
(очевидно, что у вас нет возможности репликации подделок),
то произойдёт изменение номинальной мощности оставшихся
предохранителей в процессе взрыва и быстрого расплавления.
Огурцов
Наверно вы не умеете объяснить. Не знаю как у вас и почему, но мои предохранители что на 1А, что на 0.1А почему-то не взрываются.
Вот раньше вместо автоматов ставили "пробки" на 6.3А, так они, таки да, иногда (может быть один раз из десяти) громко хлопали.
Единственно что могу сказать в защиту вас, что в определенных случаях внутри предохранителя может возникнуть дуга и тут размер предохранителя имеет значение. Но размер, а не номинал. И завязан он скорее на напряжение, чем на ток.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 01:29) *
Наверно вы не умеете объяснить. Не знаю как у вас и почему, но мои предохранители что на 1А, что на 0.1А почему-то не взрываются.
Вот раньше вместо автоматов ставили "пробки" на 6.3А, так они, таки да, иногда (может быть один раз из десяти) громко хлопали.
...
Такие голословные утверждения можно делать
лишь после соответствующих испытаний.
Огурцов
Другими словами вы предлагаете повзрывать предохранители ? А что, вполне эмбеддерские забавы.
rezident
Огурцов, хватит флеймить! Вы сами долго и упорно допытывались: взорвется или нет предохранитель? А теперь, после указания конкретной информации для расчета, "обвиняете" в желании повзрывать их. Или вы уже полноценным ботом стали?
Tanya
Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 21:45) *
Огурцов, хватит флеймить! Вы сами долго и упорно допытывались: взорвется или нет предохранитель? А теперь, после указания конкретной информации для расчета, "обвиняете" в желании повзрывать их. Или вы уже полноценным ботом стали?

Тут не все так просто. Если обеспечить одинаковый хороший контакт (только пайка), то можно использовать много параллельных предохранителей.
Взрыв может быть несколькоих видов.
Первый - когда сразу подается достаточно большой (ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ) ток. Проволочки все сразу испаряются. Такие эксперименты проводились и проводятся во многих странах. Так и называется - взрывающиеся проволоки. Имеются довольно подробные расчеты поведения образующейся плазмы. От времени.
Критерием большого тока является энергия, которая должна быть достаточна для испарения.
Второй вариант. Ток не очень большой, поменьше. Проволочки нагреваются.
В каком либо месте образуется локальный перегрев (если ток пульсирует. то способствует), сопротивление от нагрева растет, растет и тепловыделение. Локально. Возникает продольная неустойчивость. Если теплоотвод не справляется, происходит локальное перегорание, которое в случае нескольких проволок увеличивает нагрузку на остальные. Там происходит все это уже несколько быстрее.
Возможен третий вариант - медленное окисление. Когда ток не дотягивает до второго варианта. Второй и третий варианты проистекают без шумовых эффектов.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 20:23) *
Другими словами вы предлагаете повзрывать предохранители ?

Отнюдь, было прямое предложение подтвердить тезис
о пользе параллельного соединения ВП соответствующими испытаниями.
Цитата
А что, вполне эмбеддерские забавы.
Так ымбеддеры могут стать конструкторами.
Лол.
Надеюсь, других аргументов, подозревающих ПУЭ в трусости,
у ымбедеров не найдётся, кроме рекомендацый МЭК, которые знамо.
BORIV
Хочу заметить, что приведённый ГОСТ касается предохранителей от двух ампер.
rezident
Цитата(Tanya @ Nov 9 2009, 00:04) *
Критерием большого тока является энергия, которая должна быть достаточна для испарения.
Tanya, Вы хотя бы критерий привели. А Огурцов так и не смог ни определения, ни критериев для определения К.З. дать. laughing.gif Но что-то все время требует.
P.S. К сожалению, модератор раздела не совсем верно понял мою просьбу и не по тому принципу разделил данный топик.
Огурцов
Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 19:45) *
"обвиняете" в желании повзрывать их

Не обвиняю, а спрашиваю разрешения.


Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 20:34) *
определения К.З. дать.

Нукакжежтак ? Выше: сопротивление нагрузки меньше сопротивления источника. Чем вам не КЗ ?


Цитата(evgeny_ch @ Nov 8 2009, 20:30) *
Отнюдь, было прямое предложение подтвердить тезис
о пользе параллельного соединения ВП соответствующими испытаниями.

Зачем "отнюдь" ? - я так и понял.
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 22:51) *
...

Зачем "отнюдь" ? - я так и понял.
Известные документальные свидетельства
определяют параметры, подтверждаемые периодическими
испытаниями для единичного изделия.
Групповое использование параметров единичных
изделий, целиком и полностью ( biggrin.gif ) на ваше усмотрение.
И юридическую ответственность перед органами сертификацыи.
Огурцов
Автомат - для органов (с) Выше. Устраивает ?
evgeny_ch
Цитата(Огурцов @ Nov 8 2009, 23:11) *
Автомат - для органов (с) Выше. Устраивает ?
Злой вы. Нельзя из автомата.
Представьте себе, что ПУЭ предполагает использование
АВ для защиты питающей линии длиной более 25м, не более.
Т. е. ваш источник сварочной дуги никого не интересует.
Никому не дорог, как самоценность производственного назначения.
лосев
Цитата(yura-rf @ Nov 3 2009, 22:18) *
Автомат не сработал, оба плавких предохранителя вылетели. Вместе с предохранителем между банками и силовой частью вылетел и держатель - обгорели подводящие контакты внутри держателя. Походу дуга там получилась.


Обязательно там дуга будет. Если представляеш как работает обычная сварка постояннного тока,
там напряжение всего 30-40 вольт , то на 300 вольт дугу можно вытянуть в несколько сантиметров.
И сгорит все.
Как ни смешно- от предохранителя.
Поэтому грамотные разработчики не ставят в постоянку ни предохранители ни выключатели.
Это не означает что нет таких выключателей- они есть но это уже устройство чуть дороже
сварочника. С дугогашением, со сжатым воздухом, или герметичные с элегазом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.