Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 21:56) *
Несогласен с вами. Для печей это совершенно не нужно. Сеть таких предприятий всегда "загажена", и ничего кроме неоправданного удорожания не получите.
Если автору темы интересно, человек по имени Василий городил нечто подобное, не знаю чем у него закончилось, почитайте вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77596

Я сам, лет 15 назад городил такую хрень с фазовым управлением для печей по отжигу керамики.
Поскольку для большинства случаев требуется достаточно большое быстродействие.
Релейный способ его обеспечить не в состоянии.
А при фазовом управлении большими мощностями, нужны специальные алгоритмы, обеспечивающие отсутствие подмагничивания трансформатора.
Неважно какого. То ли установленного непосредственно у печи, то ли на подстанции.
Так вот, для печей, которые применяются на скоростных линиях по выдуву пластиковых бутылок, скоростей фазового регулятора уже недостаточно.
У нормальных производителей там установлены инверторные системы управления нагревателями.
der chaxha
И что вы хотите сказать что таких алгоритмом не существует?
Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 22:18) *
И что вы хотите сказать что таких алгоритмом не существует?

Конечно же существуют.
Только к ним необходимы данные о состоянии трансформатора.
А это дополнительная головная боль.
Поделия фирмы CD рассчитаны на малые мощности, когда предполагается, что генератор имеет бесконечную мощность.
В современных реалиях это далеко не так.
Microwatt
Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:09) *
Я сам, лет 15 назад городил такую хрень .....Поскольку для большинства случаев требуется достаточно большое быстродействие.
Релейный способ его обеспечить не в состоянии.

Я не городил, но в познавательном плане вертится вопрос: та неужели ж???
Какая это печь может перегреться-недогреться за 20-100мс?
Печь это же крайне инерционный объект. Почему релейное регулирование не может ту дать любую мыслимую стабильность температуры?
Прохожий
Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 22:32) *
Я не городил, но в познавательном плане вертится вопрос: та неужели ж???
Какая это печь может перегреться-недогреться за 20-100мс?
Печь это же крайне инерционный объект. Почему релейное регулирование не может ту дать любую мыслимую стабильность температуры?

Я тоже так думал.
Но все керамисты (художники в смысле и технологи), с которыми пришлось иметь дело, наотрез отказывались от релейного регулятора.
Мотивировка была одна - чего-то у них там не получалось с металлами при заключительном отжиге.
При выдержке на 1200 - 1300 оС.
А более глубоко я не вникал...
_Pasha
Такое..
до 15кВт(сам себе придумал sm.gif ) - забиваю на симметрию и переключаю в нулях полупериод. Далее - по периодам.Иначе трансформатор выскажецца. Воздушные ТЭНы, как самое показательне звено, без приборов хорошо видно, не "дышут" - нагрев ровненький
Microwatt
Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:46) *
Я тоже так думал.
Но все керамисты (художники в смысле и технологи), с которыми пришлось иметь дело, наотрез отказывались от релейного регулятора.
А более глубоко я не вникал...

Так то ж художники! Вдохновение, кураж, музы... А Вы же человек с верхним техническим. Надо было вникнуть их!
Скорее всего, там плохо организована была ОС по температуре. Сам нагреватель с релейным управлением может 2-3С поддерживать наверняка.
Странно, что тут начинают говорить о принципиальной необходимости какого-то другого метода. Физический смысл непонятен.
SNGNL
Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 23:32) *
Я не городил, но в познавательном плане вертится вопрос: та неужели ж???

Смотря, для чего печь используется.
К примеру, при росте кристаллов, температурные градиенты в единицы градусов существенно влияют на качество. Опять же, к примеру, у сапфира температура плавления за 2000 °С.
Кристалл вырастет и при градиентах на порядок выше. Его отожгут, чтобы не потрескался. Из него можно сделать украшения, плитку для олигархов и т. п., но для лазеров такой материал негоден.
Microwatt
Цитата(SNGNL @ Aug 19 2011, 00:13) *
Смотря, для чего печь используется.
К примеру, при росте кристаллов, температурные градиенты в единицы градусов существенно влияют на качество. Опять же, к примеру, у сапфира температура плавления за 2000 °С.
Кристалл вырастет и при градиентах на порядок выше. Его отожгут, чтобы не потрескался. Из него можно сделать украшения, плитку для олигархов и т. п., но для лазеров такой материал негоден.

Ну, тянули у нас хлопцы в городе монокристаллы. Кропотливое занятие, умение и терпение требуется, точность технологии. Но там же не 250 киловатт кастрюля?
Да пусть и 250 кВт это 100-килограммовая установка нагреется за 0.1с на сколько? Это 0.06С для воды и 0.1С для железа.
Сапфиры сапфирами, а у ТС вообще пока непонятно что за чудо-пеь. Возможно, дрова сушат перед распиловкой на табуретки.
VladimirAD
Релейные регуляторы не подходят по многим причинам. Одна из них заключается в том, что при холодном вольфрамовом нагревателе его сопротивление на порядок ниже, чем в рабочем состоянии. При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.

Описание имеющейся схемы и задачи, требующие решения на старте темы.

Для решения поставленных задач я предложил:
1. Построить трехфазный выпрямитель. Этим решить вторую задачу.
2. Построить преобразователь этой постоянки в синусоидальный ток через обмотку имеющегося трансформатора методом ШИМ. Регулирование осуществлять амплитудой этой синусоиды. Этим решить первую задачу.

Пожалуйста, давайте обсудим это предложение. Если это дорогое решение, то напишите цену.
Tanya
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) *
При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.

По какой-такой причине? Откуда такие сведения? Какой диаметр нагревателя?
K-Volodja
"Для решения поставленных задач я предложил:
1. Построить трехфазный выпрямитель. Этим решить вторую задачу.
2. Построить преобразователь этой постоянки в синусоидальный ток через обмотку имеющегося трансформатора методом ШИМ. Регулирование осуществлять амплитудой этой синусоиды. Этим решить первую задачу."

Берете стандартный частотник на 250кВт для АС двигателя (например у нас), на выход подключаете синусный фильт, зате Ваш трансформатор. на выходе получите напряжение заданной частоты. Только необходимо организовать регулирование выходного напряжения - это для производителя частотника не проблема.
Стоимость частотника от разных производителей примерно одинакова - посмотрите прайсы. Синусные фильтры - тоже стандартная позиция. Делать самому будет дороже т.к.добавится разработка и макетирование.
Tanya
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) *
Для решения поставленных задач я предложил:
1. Построить трехфазный выпрямитель. Этим решить вторую задачу.
....
Пожалуйста, давайте обсудим это предложение. Если это дорогое решение, то напишите цену.

Ток в выпрямителе, нагруженном на конденсатор не будет синусоидальным - будет "отъедаться" верхушка синусоид.
Microwatt
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 08:10) *
Релейные регуляторы не подходят по многим причинам. Одна из них заключается в том, что при холодном вольфрамовом нагревателе его сопротивление на порядок ниже, чем в рабочем состоянии. При этом если подать на него полное напряжение даже на один период он быстро выйдет из строя, а цена его не мола.

Описание имеющейся схемы и задачи, требующие решения на старте темы.
Пожалуйста, давайте обсудим это предложение. Если это дорогое решение, то напишите цену.

В существующей системе печь как-то включается, проблема с броском тока преодолена?
Релейное же регулирование происходит не на холодном нагревателе, проблемы низкого сопротивления вообще не существует.
Выпрямить, ШИМовать, сохранять 50Гц трансформатор - потратить большие деньги и время ни на что и проблему не решить.
Не видно никаких качественных преимуществ. Это не технические доводы. Это попытка продать парковочный радар к велосипеду. По крайней мере такое впечатление от этих предложений.

Единственное - что могут говорить энергетики если 10 периодов потребляем, 11 нет? Время включения нагрузки вроде не оговорено. Нагрузка по своей природе активная.
VladimirAD
Цитата(K-Volodja @ Aug 19 2011, 10:44) *
...
Берете стандартный частотник на 250кВт для АС двигателя (например у нас),
...

Вы имеете ввиду "Преобразователи частоты 150...315 кВт"?
А для однофазной нагузки есть преобразователи?
VladimirAD
Цитата(Microwatt @ Aug 19 2011, 12:13) *
В существующей системе печь как-то включается, проблема с броском тока преодолена?

Осуществляется фазовое управление тиристорами.
Цитата(Microwatt @ Aug 19 2011, 12:13) *
Релейное же регулирование происходит не на холодном нагревателе, проблемы низкого сопротивления вообще не существует.
Выпрямить, ШИМовать, сохранять 50Гц трансформатор - потратить большие деньги и время ни на что и проблему не решить.
Не видно никаких качественных преимуществ. Это не технические доводы. Это попытка продать парковочный радар к велосипеду. По крайней мере такое впечатление от этих предложений.

Спасибо за мненине. Но мне нужна стоимость. Дорого или нет будет понятно при сравнении стоимости претензий поставщика энергии и затрат на устройство.
Цитата(Microwatt @ Aug 19 2011, 12:13) *
Единственное - что могут говорить энергетики если 10 периодов потребляем, 11 нет? Время включения нагрузки вроде не оговорено. Нагрузка по своей природе активная.

Цену своих претенций энергетики еще не назвали но думают.


Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 10:27) *
По какой-такой причине? Откуда такие сведения? Какой диаметр нагревателя?

набор прутьев диаметром 8мм, рабочая температура 2300С.
Вы считаете не лопнет?
Tanya
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 13:38) *
набор прутьев диаметром 8мм, рабочая температура 2300С.
Вы считаете не лопнет?

Считаю. Вы тоже можете посчитать, как будет прыгать температура поверхности. Или посмотреть на лампочку накаливания, где диаметр доли миллиметра.
Они у Вас в вакууме или в инертной атмосфере?
А еще - можно ли разделить эти стержни по трем группам и фазам?
Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 09:10) *
Если это дорогое решение, то напишите цену.

Нелогичная фраза. И данные по теме до сих пор обрывочны. В принципе, дутьё полиэтиленовых пакетов тоже дело недешёвое, однако же, если подогреваемый поток пойдёт сосисками с разной температурой, то пакеты наверняка получатся сплошь в годовалых кольцах. Но это — лишь откровенно дилетантский домысел.

Для поддержания постоянной температуры в пределах 0,1%, цена только непосредственно железа, к которому однозначно не придирутся электрики, скорее всего будет не меньше 1 млн. Для поддержания в тех же пределах средней (пульсирующей, например, с амплитудой 5%) температуры — чуть меньше, на 10...20%. Для железа, с которым разного вида бодание с электриками планируется продолжить — ещё чуть меньше.

Кстати, если температура в таком же диапазоне, то одно только её стабильное измерение с такой погрешностью потянет на...
VladimirAD
Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 14:03) *
Считаю. Вы тоже можете посчитать, как будет прыгать температура поверхности. Или посмотреть на лампочку накаливания, где диаметр доли миллиметра.
Они у Вас в вакууме или в инертной атмосфере?
А еще - можно ли разделить эти стержни по трем группам и фазам?

В этом и дело, что в лампочке спираль тонкая. Нагреватель в вакууме и пока однофазный. Трехфазный нагреватель мы еще не научились делать.
Задача в том, что нужно модернизировать старое оборудование. На нем повысить качество потребления электороэнергии. Поэтому изменять нагреватель и трансформатор не желательно. И еще есть печи на 125 КВА, которые тоже нужно модернизировать аналогичным образом.
Tanya
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:14) *
В этом и дело, что в лампочке спираль тонкая.

Так какая будет быстрее прыгать - толстая или тонкая?
Подсказка - теплоотдача пропорциональна площади поверхности, а теплоемкость - объему.
VladimirAD
Цитата(Plain @ Aug 19 2011, 14:14) *
Нелогичная фраза.

Представте диалог:
я: Сколько стоят Ваши булочки?
Вы: Дорого!
я: Тогда я их не буду покупать.
Очень логичная беседа. biggrin.gif
Цитата(Plain @ Aug 19 2011, 14:14) *
И данные по теме до сих пор обрывочны.

Какие данные Вам нужны? Спросите. Я просто незнаю какой информации Вам нхватает.
Цитата(Plain @ Aug 19 2011, 14:14) *
Для поддержания постоянной температуры в пределах 0,1%, цена только непосредственно железа, к которому однозначно не придирутся электрики, скорее всего будет не меньше 1 млн. Для поддержания в тех же пределах средней (пульсирующей, например, с амплитудой 5%) температуры — чуть меньше, на 10...20%. Для железа, с которым разного вида бодание с электриками планируется продолжить — ещё чуть меньше.
Кстати, если температура в таком же диапазоне, то одно только её стабильное измерение с такой погрешностью потянет на...

Покажите пример изделия с описанными Вами характерисиками, назовите цену.


Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 14:17) *
Так какая будет быстрее прыгать - толстая или тонкая?
Подсказка - теплоотдача пропорциональна площади поверхности, а теплоемкость - объему.

И что?
Tanya, я с Вами не пытаюсь соревноваться в познаниях. Пожалуйста, напишите, как Вы считаете можно ли подавать на такой нагреватель номинальное напряжение в холодном состоянии? Какой запас по току в тиристорах нужно заложить, чтобы они выдержали пусковой ток?
Tanya
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) *
И что?
Tanya, я с Вами не пытаюсь соревноваться в познаниях. Пожалуйста, напишите, как Вы считаете можно ли подавать на такой нагреватель номинальное напряжение в холодном состоянии? Какой запас по току в тиристорах нужно заложить, чтобы они выдержали пусковой ток?

Зачем так сразу? Подаете один период - пауза (49), потом - еще один - пауза (24).... Или еще медленнее.
Пока не выйдем на режим.
Такой режим тиристорам понравится.
VladimirAD
Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 15:11) *
Зачем так сразу? Подаете один период - пауза (49), потом - еще один - пауза (24).... Или еще медленнее.
Пока не выйдем на режим.
Такой режим тиристорам понравится.

Допустим в рабочем режиме ток 200А приведенное сопротивление 2 Ом, тогда в холодном состоянии ток будет порядка 2000А. Даже если пропускать такие импульсы с большим интервалом, то тириторы долго не протянут. Еще и с сетью будут проблемы.
Если таких печек стоит сотня и они разом пропустили несколько периодов, а потом все включились, то энергетики не обрадуются.

Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:59) *
Какие данные Вам нужны? Спросите. Я просто незнаю какой информации Вам нхватает.

Например, что хотят электрики.
Цитата
Покажите пример изделия с описанными Вами характерисиками, назовите цену.

Готовые изделия с регулировкой в полном диапазоне мне не известны.
Tanya
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 15:41) *
Допустим в рабочем режиме ток 200А приведенное сопротивление 2 Ом, тогда в холодном состоянии ток будет порядка 2000А. Даже если пропускать такие импульсы с большим интервалом, то тириторы долго не протянут. Еще и с сетью будут проблемы.
Если таких печек стоит сотня и они разом пропустили несколько периодов, а потом все включились, то энергетики не обрадуются.

Вы про первичную обмотку? Тиристоры выдерживают (обычно) в десятки раз больший импульсный ток, чем номинальный. Есть еще сопротивление обмоток и проводов.
Если печек сотни, то их напрямую нужно подключать к электростанции со специальным генератором...
И зачем так сразу - все одновременно и синхронно разогреваются?
Microwatt
Цитата(VladimirAD @ Aug 19 2011, 14:41) *
Если таких печек стоит сотня и они разом пропустили несколько периодов, а потом все включились, то энергетики не обрадуются.

Если таких печек хотя бы десяток, то все вопросы о качестве потребителя снимаются. Броски в 10-15% никому не мешают.
Синхронизируйте (и разнесите при этом!) такты включения тиристоров. На 50гц эта синхронизация может быть очень простой.
Прохожий
Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 16:11) *
Тиристоры выдерживают (обычно) в десятки раз больший импульсный ток, чем номинальный.

Но недолго.
Для ТС.
Для Вашего случая оптимумом будет источник постоянного тока.
Величина этого тока будет выходной величиной регулятора, а температура, соответственно, входной.
Скорость всей системы в целом будет наибольшей из всех возможных.
Для Вашего случая, ПМСМ, это важно.
Если этот вариант Вас устроит, то стоимость преобразователя на 40 Вольт 300 Ампер составит порядка 4е5 рублей.
Система управления для Вашей точности тоже будет стоить каких-то денег.
Каких - пока не знаю. Надо проконсультироваться со специалистами.
Если есть интерес - пишите в личку.
der chaxha
Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 22:27) *
Поделия фирмы CD рассчитаны на малые мощности, когда предполагается, что генератор имеет бесконечную мощность.
В современных реалиях это далеко не так.

А вот такие вы видели Multidrive 1PH 850 - 2700 A http://www.cdautomation.com/en/Thyristor-u...-thyristor.html на странице 3 как раз упоминается подключение трансформатора
Да ведь наверняка есть в России и Украине фирмы делающие подобные вещи по спец заказу.
Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 19:30) *
А вот такие вы видели Multidrive 1PH 850 - 2700 A http://www.cdautomation.com/en/Thyristor-u...-thyristor.html на странице 3 как раз упоминается подключение трансформатора
Да ведь наверняка есть в России и Украине фирмы делающие подобные вещи по спец заказу.

Беда в том, что в моей стране практически не осталось людей, способных нормально посчитать подобный транс, а затем и воспроизвести его.
Обычно получается убожество.
По многим причинам.
Про стоимость подобного изделия на заказ я уже и не заикаюсь.
der chaxha
А почему Вас беспокоят энергетики? Вы арендаторы или у вас на балансе собственные КТП?

Цитата(Прохожий @ Aug 19 2011, 19:35) *
Беда в том, что в моей стране практически не осталось людей, способных нормально посчитать подобный транс, а затем и воспроизвести его.
Обычно получается убожество.
По многим причинам.
Про стоимость подобного изделия на заказ я уже и не заикаюсь.


Вот вам ссылка на одну могущественную организацию http://www.vniieto.su/
Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 19:39) *
Вот вам ссылка на одну могущественную организацию http://www.vniieto.su/

С ними точно без штанов останешься...
Это все равно, что молдаване будут приглашать москвичей к себе на стройки.
И еще.
С некоторых пор мне слабо верится в крупные организации разработчиков.
Обычно там, кроме баблопопила, ничего нет.
der chaxha
А вот ссылка на производителя печных трансформаторов http://www.electroterm-93.ru/pages/78/
Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:13) *
А вот ссылка на производителя печных трансформаторов http://www.electroterm-93.ru/pages/78/

Это другое дело, но от меня далеко.
Да и не нужно.
Я уже давно могу обходиться без трансформаторов на 50 Гц.
der chaxha
Прохожий!

А скажите на какой комплектации собран Ваш ПЧ на 250 кВт?
Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:25) *
Прохожий!

А скажите на какой комплектации собран Ваш ПЧ на 250 кВт?

Это, честно говоря, микро секрет.
Поскольку комплектующие подбирались достаточно долго.
И конкурентов по ним плодить неохота.
Могу говорить только о топологии.
Многофазный преобразователь на основе "косых" полумостов.
der chaxha
Ну хотя бы приведите названия производителей, или IGBT тоже сами делаете...
Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 19 2011, 20:37) *
Ну хотя бы приведите названия производителей, или IGBT тоже сами делаете...

Вот я и рассказываю, что производитель, название IGBT, выходных диодов - секрет.
Поскольку это результат кропотливого труда и не совсем моего.
Все остальное - нет.
Технология сборки силовых трансформаторов запатентована.
НЕХ
так всё-таки 300 Ампер или 250 кВт ?

кристаллы в нашей стране растят в сараях, к сожалению...
VladimirAD
Спасибо за обсуждение.
План действий наметил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.