VladimirAD
Пожалуйста, посоветуйте решение.

Имеем
Систему питания нагревателя.
Однофазный печной трансформатор 240КВА питается от сети 380В через тиристорный регулятор мощности. Выходная мощность регулируется фазой открывания тиристора.
Разумеется, качество потребления энергии оставляет желать лучшего.

Задача
1. Требуется снизить пульсации тока. Желательно обеспечить синусоидальную форму тока.
2. Требуется снизить перекос в потреблении по фазам сети.
K-Volodja
Печи обычно имеют большую постоянную времени нагрева.
Поэтому для уменьшения помех и синусного характер тока, делают регуляторы не фазовые а релейные, т.е. включения тиристора в нуле напряжения и пропускание заданного количества периодов напряжения. Т.е.: работа - пауза, за счет соотношения этих величин и идет регулирование.
Microwatt
Цитата(K-Volodja @ Aug 17 2011, 12:21) *
Печи обычно имеют большую постоянную времени нагрева.
Поэтому для уменьшения помех и синусного характер тока, делают регуляторы не фазовые а релейные, т.е. включения тиристора в нуле напряжения и пропускание заданного количества периодов напряжения.

Совершенно ага, сеть по форме не испортим. Простенько и эффективно. Делал когда-то так для печи , только в 10 раз меньшей мощности.
Правда. броски мощности тоже энергетикам не очень нравятся.
Можно еще отводы трансформатора коммутировать или вспомогательный трансформатор меньшей мощности.
НЕХ
простота сомнительна, как минимум в 2 раза.
чтобы не было постоянной составляющей - через пару переходов через 0, целыми периодами.
кажется есть требования на минимальное кол-во периодов от энергетиков.
тиристоры в первичной обмотке трансформатора сулят другие проблемы - трансформатор надо включать в максимуме напряжения.
или тиристоры во вторичке.
VladimirAD
Цитата(K-Volodja @ Aug 17 2011, 13:21) *
Печи обычно имеют большую постоянную времени нагрева.
Поэтому для уменьшения помех и синусного характер тока, делают регуляторы не фазовые а релейные, т.е. включения тиристора в нуле напряжения и пропускание заданного количества периодов напряжения. Т.е.: работа - пауза, за счет соотношения этих величин и идет регулирование.

Да. Есть такой метод. Но не подходит. Говорят, что такие пульсации закачиваемой в нагреватель мощности могут его разрушить.
Не решается второй вопрос задачи.

Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 13:58) *
простота сомнительна, как минимум в 2 раза.
чтобы не было постоянной составляющей - через пару переходов через 0, целыми периодами.
кажется есть требования на минимальное кол-во периодов от энергетиков.
тиристоры в первичной обмотке трансформатора сулят другие проблемы - трансформатор надо включать в максимуме напряжения.
или тиристоры во вторичке.

Тиристоры в первичке.

Есть мысль
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Здесь U1.n – корректоры мощности;
U2 – преобразователь DC/AC, выходная частота 50 – 60 Гц, управление амплитудой синусоиды.
Что можно сказать о таком подходе к решению?
НЕХ
мысли должны быть в JPG по правилам.

тогда уж уйти от 50 Гц - трёхфазный выпрямитель, затем инвертор, транс, выпрямитель.
но КПД пострадает от выпрямителя.
VladimirAD
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:36) *
мысли должны быть в JPG по правилам.

Исправлю.
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:36) *
... тогда уж уйти от 50 Гц - трёхфазный выпрямитель, затем инвертор, транс, выпрямитель.
но КПД пострадает от выпрямителя.

Выпрямитель во вторичке нельзя использовать. Напряжение на нагревателе 0...12В.

Вот схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
НЕХ
тогда правильнее использовать многоуровневый конвертер - там выходная синусоида набирается из маленьких ступенек, полученных преобразованием 380.
"multi level inverter"
VladimirAD
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 14:55) *
тогда правильнее использовать многоуровневый конвертер - там выходная синусоида набирается из маленьких ступенек, полученных преобразованием 380.

HEX, а где об этом можно почитать?
НЕХ
в GOOGLE
VladimirAD
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 15:23) *
в GOOGLE

Я спрашиваю не для посыла в googl, а для получения хорошего источника информации. Перебирать насыпанное поисковиком незная что лучше - пустая трата времени.
injener
Как заметил Микроват, релейное регулирование здесь самое оно. У нас много работает такого оборудования (и мощнее). Включение в максимуме синусоиды. Программно отслеживать полные периоды.
По поводу выпрямителя во вторичке с фазовым управлением - реально, но не стоит заморачиваться (и не только из-за значительной реактивной мощности из сети - на любом производстве есть конденсаторы - а из-за больших по току тиристоров).
Всякое высокочастотное многоуровневое ШИМ управление, считаю, здесь приведет к необоснованному удорожанию системы.
tyro
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 14:48) *
Вот схема:

Схема чего? Что за блоки U1,i , U2?
VladimirAD
Спасибо за помощь. Еще подумаю.

Может быть кто-то знает разработчика который может разработать ШИМ управление для такого решения, или хотябы оценить затраты на разработку и опытное изготовление?


Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 16:03) *
Схема чего? Что за блоки U1,i , U2?

несколько выше писал:
Здесь U1.n – корректоры мощности;
U2 – преобразователь DC/AC, выходная частота 50 – 60 Гц, управление амплитудой синусоиды.
Что можно сказать о таком подходе к решению?
Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 14:48) *
Выпрямитель во вторичке нельзя использовать.

Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током?
VladimirAD
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:26) *
Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током?

Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА. На выпрямителе будет выделяться много энергии. А нагреватель можно питать и постоянным током. Но зачем?
tyro
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:14) *
Здесь U1.n – корректоры мощности;
U2 – преобразователь DC/AC, выходная частота 50 – 60 Гц, управление амплитудой синусоиды.
Что можно сказать о таком подходе к решению?

Корректоры мощности - имхо излишество для трехфазной цепи с постоянной (или квази постоянной) нагрузкой.
DC/AC на 240 КВА для себя могу представить только тиристорной хлопушкой на частоту 400 Гц в вменяемом диапазоне стоимости. Теоретически конечно представляю, что можно набрать и из транзисторных модулей, но ... . Такие вопросы ближе к тем, кто занимается энергоснабжением.
VladimirAD
Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 16:37) *
Корректоры мощности - имхо излишество для трехфазной цепи с постоянной (или квази постоянной) нагрузкой.

У поставщика электоэнергии требованя к качеству потребленя постоянно растут.
Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 16:37) *
... DC/AC на 240 КВА для себя могу представить только тиристорной хлопушкой на частоту 400 Гц в вменяемом диапазоне стоимости. Теоретически конечно представляю, что можно набрать и из транзисторных модулей, но ... . Такие вопросы ближе к тем, кто занимается энергоснабжением.

Может быть мне стоит подумать о повышении напряженя в первичке?
Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:33) *
Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА. На выпрямителе будет выделяться много энергии.

Кто Вам это сказал? Под супер-пупер нежную печь, боящуюся мало-мальски пульсирующей мощности, логично ожидать финансирование такого уровня, при котором подобные вопросы просто не обсуждаются.
Microwatt
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 15:26) *
Интересно, почему? Каким образом удалось сделать такой нагреватель, который нельзя питать постоянным током?

Да оно не то чтобы нельзя, а незачем. И корректоры городить всякие для активной нагрузки ни к чему.
ИМХО, не нужно искусственно усложнять простую задачу. А то, тут вот-вот АТМЕГА с лазерным гироскопом появится.
tyro
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:50) *
У поставщика электоэнергии требованя к качеству потребленя постоянно растут.

У трехфазного выпрямителя (мостового) при активной нагрузке косинус фи достаточно высок sm.gif.
Цитата
Может быть мне стоит подумать о повышении напряженя в первичке?

Может, но ответ будет только после подсчета затрат на различные реализации (естественно с учетом кпд).
VladimirAD
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:51) *
Кто Вам это сказал?

Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят.
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 16:51) *
Под супер-пупер нежную печь, боящуюся мало-мальски пульсирующей мощности, логично ожидать финансирование такого уровня, при котором подобные вопросы просто не обсуждаются.

Возможно печь действительно супер-пупер. Очень высокие требования к поддержанию стабильности закачиваемой мощности.
Plain, так зачем выпрямлять?
Microwatt
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:23) *
. Очень высокие требования к поддержанию стабильности закачиваемой мощности.

Высокие, очень высокие, абсолютно точные и еще выше - это как , если в процентах?
Вообще-то от печи требуют не потребляемую мощность, а стабильную температуру.
Tanya
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 16:14) *
Может быть кто-то знает разработчика который может разработать ШИМ управление для такого решения, или хотябы оценить затраты на разработку и опытное изготовление?

А что Вы имеете в виду под "ШИМ-управлением" - 1(2...3) период(а) - пауза ?
tyro
Есть дубовое, но не современное решение (по крайней мере подход): мотор-генератор. В старом здании использовали как имитатор АБ - две штуки по 40КВА.
Tanya
Цитата(Microwatt @ Aug 17 2011, 17:27) *
Вообще-то от печи требуют не потребляемую мощность, а стабильную температуру.

При стационарной теплоотдаче и (или) высокой температуре это почти синонимы.
Microwatt
Да, так, но все-таки, разумнее ожидать на печи термометр, а не счетчик или ваттметр.
Tanya
Цитата(Microwatt @ Aug 17 2011, 19:44) *
Да, так, но все-таки, разумнее ожидать на печи термометр, а не счетчик или ваттметр.

Без ваттметра термометр будет прыгать. И совершенно зря.
injener
Цитата
Напряжение на нагревателе 12В ток 20КА

Для электролизника и на 100 кА делали...
Но я по прежнему считаю, что не следует усложнять Вашу задачу. Пусть все остается, как есть, т.е. релейный регулятор в первичке... А на уровне управления решать все возникающие проблемы
tyro
Цитата(injener @ Aug 17 2011, 20:33) *
Пусть все остается, как есть ...

Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут biggrin.gif .
Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 17 2011, 17:23) *
Я в этом не спец, но из школьного курса при падении на диоде 0.6В и токе 20КА на мосте должно выделяться 24КВА. Это около 10% от мощности трансформатора. Меня только за такое предложение уволят.

biggrin.gif Сейчас процессор в любом персональном компьютере потребляет от 100 А и выше. Нетрудно было бы догадаться, что такие токи там не диодами выпрямляют.
Цитата
так зачем выпрямлять?

Чтобы реализовать какое-либо электронное устройство. Лучше, конечно, один раз выпрямить высокое напряжение на первичной стороне, что тоже немало по затратам.

И было бы гораздо проще, если бы нужно было стабилизировать мощность в небольших пределах, а поскольку Вы говорите, что её нужно регулировать в полном диапазоне, то и такой агрегат, и его цена будут весьма внушительны.
НЕХ
у меня маячит схожая задача, но проще : резистивный графитовый нагреватель 40 Вольт 300 Ампер. Вакуум, 1500 градусов.
Чем чревато отказаться от фазового управления тиристорами и перейти к DC ?
Mike18
Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 20:42) *
Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут biggrin.gif .

Да чтоб им всем питаться с того же фидера!.. biggrin.gif
Прохожий
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 20:49) *
у меня маячит схожая задача, но проще : резистивный графитовый нагреватель 40 Вольт 300 Ампер. Вакуум, 1500 градусов.
Чем чревато отказаться от фазового управления тиристорами и перейти к DC ?

Уже сделано и выпускается серийно.
В основе многофазный инвертор.
Вес - 19 кг.
НЕХ
Цитата(Прохожий @ Aug 17 2011, 21:11) *
Уже сделано и выпускается серийно.
В основе многофазный инвертор.
Вес - 19 кг.


дайте ссылочку, пожалуйста.
Прохожий
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 22:10) *
дайте ссылочку, пожалуйста.

Ссылочки пока нет.
Есть ТТХ и фото.
НЕХ
А опыт применения есть ? Не происходит негативных моментов с графитом, тиглем ?
Прохожий
Цитата(НЕХ @ Aug 17 2011, 22:55) *
А опыт применения есть ? Не происходит негативных моментов с графитом, тиглем ?

Мы испытывали это дело в открытой среде.
Добывали дугу в обжатом потоком воздуха пространстве.
С тиглем ничего особенного не происходит, а вот электрод (тоже графитовый) обгорает.

VladimirAD
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 20:48) *
biggrin.gif Сейчас процессор в любом персональном компьютере потребляет от 100 А и выше. Нетрудно было бы догадаться, что такие токи там не диодами выпрямляют.

Там же понижающий ШИМ. При выпрямлении 12В и токи существенно ниже 100А. Как то неубедительный пример.
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 20:48) *
Чтобы реализовать какое-либо электронное устройство. Лучше, конечно, один раз выпрямить высокое напряжение на первичной стороне, что тоже немало по затратам.

Затрат существенно меньше. Только как же через трансформатор передать энергию?
Цитата(Plain @ Aug 17 2011, 20:48) *
И было бы гораздо проще, если бы нужно было стабилизировать мощность в небольших пределах, а поскольку Вы говорите, что её нужно регулировать в полном диапазоне, то и такой агрегат, и его цена будут весьма внушительны.

До утовня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%.
Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал.


Цитата(Прохожий @ Aug 17 2011, 23:02) *
Мы испытывали это дело в открытой среде.
Добывали дугу в обжатом потоком воздуха пространстве.
С тиглем ничего особенного не происходит, а вот электрод (тоже графитовый) обгорает.

Прохожий, Вы можете дать данные производителя?

Цитата(tyro @ Aug 17 2011, 20:42) *
Зарплата возможно и останется, а штрафы несомненно со временем возрастут biggrin.gif .

Это точно. И повод есть.
tyro
Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 08:44) *
До утовня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%.

Огласите диапазон температур.
Цитата
Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал.

До тех пор, пока разработчик не назвал? Лимитная цена, пусть даже средне потолочная имеется?
И , так сказать, почти основной вопрос: что собственно нужно - разработка - разработка + изготовление - разработка + изготовление + сертификация (где изготовление - потребное количество) или обсуждение вариантов решения задачи?
География (местоположение), если только это не обсуждение подходов к решению задачи.
VladimirAD
Цитата(tyro @ Aug 18 2011, 09:09) *
Огласите диапазон температур....

Ответил в личку.
Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 08:44) *
Там же понижающий ШИМ. При выпрямлении 12В и токи существенно ниже 100А. Как то неубедительный пример.

Вы не в курсе. Процессоры питаются, в среднем, от 1,5 В. Посмотрите на любую материнку — рядом с процессором там всегда есть достаточно заметная регулярная структура, в каждой ячейке которой — один дроссель и пара транзисторов. Это многофазный стабилизатор. Так вот, один транзистор из каждой такой пары — это выпрямитель.
Цитата
Только как же через трансформатор передать энергию?

Никак. Нынешний трансформатор годится только как высокосортный утиль.
Цитата
До уровня 2/3 мощности высокая точность не нужна, а выше 0.1%.

Этот факт погоды не сделает, к сожалению.
Цитата
Цена пока роли не играет. Ее ни кто не назвал.

Если решение высокочастотное, то это от трети до целого шкафа с транзисторами, трансформаторами и т.п.
VladimirAD
Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 14:57) *
Вы не в курсе. Процессоры питаются, в среднем, от 1,5 В. Посмотрите на любую материнку — рядом с процессором там всегда есть достаточно заметная регулярная структура, в каждой ячейке которой — один дроссель и пара транзисторов. Это многофазный стабилизатор. Так вот, один транзистор из каждой такой пары — это выпрямитель.

Посмотрел на схемы таких стабилизаторов и так и не понял где там выпрямление и средний ток 100А.
На счет процессора вроде понятно. Ему нужна постоянка, но у меня вольфрамовый нагреватель. Зачем выпрямлять?
Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 14:57) *
Никак. Нынешний трансформатор годится только как высокосортный утиль.

А я надеялся, что уже установленный транс даст возможность работать на высоком напряжении с меньшими токами, что мне кажется выгодным.
Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 15:30) *
я надеялся, что уже установленный транс даст возможность работать на высоком напряжении с меньшими токами, что мне кажется выгодным.

Вы сами себе противоречите, ведь трансформатор даёт пульсации мощности с частотой 100 Гц.
VladimirAD
Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 15:52) *
Вы сами себе противоречите, ведь трансформатор даёт пульсации мощности с частотой 100 Гц.
100Гц это нормально. А если еще форма синусоидальная, то еще лучше.
Plain
Цитата(VladimirAD @ Aug 18 2011, 16:45) *
100Гц это нормально. А если еще форма синусоидальная, то еще лучше.


Вы свой 2-й пункт забываете — с однофазным потребителем невозможно потреблять трёхфазно без преобразования типа мощности, а если она уже преобразована в постоянную, то тем более бессмысленен обратный процесс.
Прохожий
Цитата(Plain @ Aug 18 2011, 18:49) *
Вы свой 2-й пункт забываете — с однофазным потребителем невозможно потреблять трёхфазно без преобразования типа мощности, а если она уже преобразована в постоянную, то тем более бессмысленен обратный процесс.

А главное - дорог.
der chaxha
Специально для этих целей с 70-х годов прошлого века применяются регуляторы РНТТ (Запорожье). Выпускаются и по сей день. Также есть регуляторы CD Automation (Италия). http://www.cdautomation.com/index.php?opti...8&Itemid=39
Прохожий
Цитата(der chaxha @ Aug 18 2011, 21:36) *
Специально для этих целей с 70-х годов прошлого века применяются регуляторы РНТТ (Запорожье). Выпускаются и по сей день. Также есть регуляторы CD Automation (Италия). http://www.cdautomation.com/index.php?opti...8&Itemid=39

Это позавчерашний день. Это добро должно поставляться вместе с силовым трансформатором.
А он должен быть специальным. Ибо любая асимметрия при регулировании приводит к неминуемому кирдыку.
Инверторный преобразователь имеет перед этим поделием неоспоримые преимущества.
Какие - перечислять не буду. Это вещи очевидные.
der chaxha
Цитата(Прохожий @ Aug 18 2011, 21:50) *
Это позавчерашний день. Это добро должно поставляться вместе с силовым трансформатором.

Несогласен с вами. Для печей это совершенно не нужно. Сеть таких предприятий всегда "загажена", и ничего кроме неоправданного удорожания не получите.
Если автору темы интересно, человек по имени Василий городил нечто подобное, не знаю чем у него закончилось, почитайте вот http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77596